百州电子网论坛

标题: 铜线和铝线连接接头 [打印本页]

作者: hongkaijx    时间: 10-8 13:58
标题: 铜线和铝线连接接头

铜铝是不能接在一块的。铜铝接头,是用来接铜线和铝线的。
   
   
    当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。另外,由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化,最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。因此必须用铜铝接头来连接铜线和铝线。
   

   

   

   

   

   

   

    既然这么麻烦为何还用铜铝接头,为什么不都用成铜线或铝线呢?常用的架空线分铜导线、铝导线、钢芯铝线(电缆分铜芯、铝芯电缆)等。由于铝的资源比较丰富,价格又比较便宜,其比重小(铝为2.7t/m3,铜为8.89t/m3),在运输和敷设上比较便利,所以以往除特殊要求和超高压电缆使用铜芯电缆之外,多采用铝导线和铝芯电缆,母线也多采用铝母线。但是,由于铜导体具有导电性好,除纯银外,铜的电导率最高,铝的电导率仅为铜的62%。铜的机械强度大而且有较高的抗腐蚀性,宜于加工焊接等优点,所以随着城市电力网的迅速发展,主干线路所带负荷越来越大,铜母线和铜芯电缆便越来越受到青睐,这就不可避免地出现了铜、铝导体的频繁连接问题。
   
    铜铝连接时的注意事项:在干燥的室内,铜导体应搪锡。室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。与此相应,铜电缆与铝电缆连接时可采用铜铝连接管,铜电缆和铝导线连接时可采用铜铝端子,铜端应搪锡等等。
   
    铜铝连接管适用于配电装置中各种圆型、半圆扇型铜芯、电力电缆之间的连接。由摩擦焊接加工而成,具有机械强度高,通电性能好,连接方便等优点。
        摩擦焊接原理:摩擦焊接是一种压焊方法,它是在外力作用下,利用焊件接触面之间的相对摩擦运动和塑性流动所产生的热量,使接触面及其近区金属达到粘塑性状态并产生适当的宏观塑性变形,通过两侧材料间的相互扩散和动态再结晶而完成焊接的。


作者: shjingpu    时间: 10-20 14:35
搬运辛苦了




欢迎光临 百州电子网论坛 (http://bbs.cnbzdz.com/) Powered by Discuz! X3.2