标题:
为什么不能用额定电流相同的直流接触器代替交流接触器
因为交流电弧的特性和直流电弧完全不同,50Hz的交流电流100次/s电流过零点,而直流电流则是稳定的。同样的触头在电路电压相同的条件下,所能通过的直流电流只是交流电流的1/10左右。
作者:
sunrayled
时间:
10-9 13:15
两者的线圈阻抗是有重大差别的,一代用会出事故的;也是安全操作规程严格禁止的.
作者:
kdsimeter
时间:
10-9 13:16
相通额定电流情况下,用直流代替交流,会不能吸和,用交流代替直流会烧坏