找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 电子 行业
查看: 2543|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[控制电器/开关] 在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应...

[复制链接]

6

主题

7

帖子

35

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
20
跳转到指定楼层
楼主
发表于 10-8 14:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决

0

主题

2

帖子

4

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
沙发
发表于 10-8 14:33:55 | 只看该作者
    如是直流电路可在继电器的负载端并上续流二极管,如是交流电路你可以将该继电器的触点串接几个,以减小拉弧,可在继电器的负载端并上阻容吸收电路。你可以将该继电器的触点串接几个,以减小拉弧.

0

主题

2

帖子

4

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
板凳
发表于 10-8 14:34:14 | 只看该作者
    负载如是直流电可在继电器的负载端并上续流二极管,如是交流电路,可在继电器的负载端并上阻容吸收电路,如是控制220VAC电流5A以下可有333K耐压1000的电容和100欧姆0.5w的电阻串联后并联在负载端。其实触点打火在一般情况下是负载电流较大引起的,可适当升级使用。就看寿命长短了。如不考虑电磁信号干扰可不加吸收电路。
   

4

主题

6

帖子

12

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
地板
发表于 10-8 14:35:23 | 只看该作者
   看看你的中间继电器控制的是什么?如果有线圈的话最好检查一下.不然你有的换继电器了,还有就是工作不稳定你应该也知道吧

4

主题

6

帖子

12

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
5#
发表于 10-8 14:35:43 | 只看该作者
   我个人认为,用中间继电器已经落后了,首先中间继电器的体集大,占用空间也大。其次是寿命短,机械及电气的寿命不太理想。我个人建议使用固态继电器(无触点开关),它体积小巧,无触点,无噪音,无火花,寿命长,免维护等优点,只是价格比中间继电器略贵些。

5

主题

29

帖子

102

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
99
6#
发表于 10-19 12:56:04 | 只看该作者
先顶帖再看帖!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|百州电子网论坛

GMT+8, 12-22 16:16 , Processed in 1.086353 second(s), 19 queries .

中国百州电子网(2014-2015) 版权所有        Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表