发表于 10-8 14:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

浪涌保护器在三相五线制配电系统中如何接线

2

主题

3

帖子

7

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
沙发
发表于 10-8 14:55:43 | 只看该作者
   PRD 40KA 3P+N是施耐德的浪涌保护器(避雷器)N极总是通的 极限过流为40KA ,在受到雷击时,它可以把瞬时的强大雷电电流通过地线等保护导体传入地下,防止对人产生伤害;它前面的C65N-63C50/4P是施耐德的小型断路器 4极 额定电流50安培 C型脱扣特性曲线,装在这里的作用是保护避雷器,不让短路电流等对它产生伤害。减缓老化的时间。
   
    接线时,是从主开关下口接16平方的三相和零线,进入小型断路器,再从小型断路器下口接16平方的三相和零线进入浪涌保护器,流涌保护器的地线接25平方线接到地排上。地排和零排应与供电系统的地线和零线连成一体。