找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 电子 行业
查看: 2192|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[电源负载电器] 电源控制如果死机,如何防止PWM信号输出高电平?

[复制链接]

3

主题

7

帖子

42

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
34
跳转到指定楼层
楼主
发表于 9-24 15:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

最近做一个用DSPIC30F2020控制的单端反激的开关电源。输出300V
但是有一个问题一直不能解决:
  如果单片机死机的时候,输出PWM信号为高电平。
如何防止开关管G极电压一直高电平导通。

注:单片机硬件复位电路的复位时间为200ms

0

主题

2

帖子

10

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
7
推荐
发表于 9-24 15:38:29 | 只看该作者
51的单片机都有这个问题,上电复位的时候管脚是高电平,等程序起来之后设置为需要的电平,这段时间电路是不可靠的。
这样的问题需要解决系统上电时序的问题,就是保证程序运行之后,再打开功率电路部分。

防止程序死机,看门狗等等,实在不行,在IO脚加一级反向电路,复位过程中引脚为高的时候,反向以后就是低。
还有就是找一款新的控制器芯片,选复位时为低的类型。

0

主题

1

帖子

3

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
板凳
发表于 9-24 15:41:37 | 只看该作者
这是单片机直接控制开关电源脉宽的一个难题,现在好像还没有很好的解决方法。当然可以考虑各种脉宽限制电路,但都太复杂,不够可靠。
别说200ms,就是千分之一200us都不行,只要开关管导通时间超过两三个工作周期,开关管必毁无疑。

8

主题

11

帖子

86

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
79
地板
发表于 9-24 15:42:55 | 只看该作者
输出端加取样电路,取样电压和基准电压用比较器判断,如果高于最高限定电压值,比较器输出一个逻辑电平(可为高或低电平),此信号和控制信号经过与非门后再控制开关管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|百州电子网论坛

GMT+8, 12-22 15:00 , Processed in 1.083522 second(s), 20 queries .

中国百州电子网(2014-2015) 版权所有        Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表