    漏电断路器的注意事项
      1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
      2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。
      3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。
      4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
      5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。
      6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。
      漏电断路器不能把电源接在负载端的原因
      漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢?不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。
   