[控制电器/开关] 安全继电器与普通继电器的区别

[复制链接]

4

主题

6

帖子

12

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
跳转到指定楼层
楼主
发表于 10-8 14:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   安全继电器与一般继电器的主要差别在哪里所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器安全不同。
   
      安全继电器应用在何处呢用在带有确认机器安全的输入,确认安全之后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。
   
      Q:对安全电路的要求
   
      1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动
   
      2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源
   
      3、安全电路发生故障时,机器不能再启动像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,那么,怎样才能做到安全电路呢?时候双重电路就可以了?
   
      A:单靠双重化是不行的。
   
      双重化是必要的,但除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或者电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必需预防因此而引起的机器突然启动。
   
      实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。

1

主题

8

帖子

28

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
24
沙发
发表于 10-20 14:29:57 | 只看该作者
长知识了
回复