5.22交流火花试验对于每根成品制造长度,可任选是否以本条要求替代 5.23条的介质耐电压要求或替代5.24条的绝缘电阻要求。按8.22条做试验,试验电压如下: 导体规格,m㎡(AWG或Kcmil) 交流试验电压(kV) 2.08"5.26(14-10) 7.5 8.37"33.6(8-2) 10.0 42.4—107(1-4/0) 12.5 127—253(250-500) 15.0 279—507(550-1000) 17.5 557—1010(1100-2000) 20.0 8.22火花试验机 8.22.1火花试验机应包括一个电源、电极、电压表、故障信号装置或系统和必需的电气连接器。 8.22.2火花机的电源应能在所有正常的漏泄电流条件下保持电缆标准规定的电压。变压器的机芯及其二次绕组的一端应可靠接地。电源不得与一个以上电极连接。 8.22.3电极应为链扣式或珠链式,且应与被试电线的表面在全长上密切接触。 8.22.4金属电极外壳的底部应为U形或V形,珠链的长度应明显大于外壳的深度,槽道的宽度应比最大规格被试电线的直径大约40mm(1-1/2 in)。 8.22.5对于珠链电极,各串之间横向和纵向间距和每个珠子的直径应满足表39 的要求。每个串中各珠子之间的垂直间距不得大于一个珠子的直径。 8.22.6电极应具有接地的金属护罩或类似保护装置以防止操作人员触及电极。 8.22.7电压表应接到电路中以便在任何时候指示实际试验电压。 8.22.8试验设备应包括电源、计数器或其它在故障时发出信号的装置或系统。如果检测出一个故障,在指示灯手动复位之前信号应始终保持。 8.22.9应在定长剪切电线时,即将储存之前或即将出厂之前做火花试验,修复点的绝缘应重复做火花试验。 8.22.10按8.22.11条做过火花试验的电线,经过在原电线制造厂进行的下列任何一项进一步加工后不需再做火花试验: a) 剪切成小于60m(200ft)的短尺; b) 不需热固化的划线; c) 不需热固化涂色。 8.22.11电极长度不作规定。但电线穿过电极的速度应保证电线上任何一点与电极的接触时间总共不小于18个电源电压正、负峰值(相当于电源电压的完整9周)。
|