[控制电器/开关] 频繁启动的7.5KW电机用哪种接触器?

[复制链接]

2

主题

2

帖子

26

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
20
跳转到指定楼层
楼主
发表于 10-8 15:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
频繁启动的设备,选用7.5KW的电机,用哪种型号的好,用哪种型号的接触器?谢谢

1

主题

2

帖子

5

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
地板
发表于 10-8 15:04:29 | 只看该作者
直接启动不用调速的话我认为西门子或施耐德的寿命会长点,注意接触器功率应选大点的。

0

主题

1

帖子

3

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
板凳
发表于 10-8 15:03:47 | 只看该作者
用变频器好像不够理想吧?不过楼主没说明你的电机是要全速运行还是~~~?依我看最好是加个离合器最好

0

主题

1

帖子

3

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
沙发
发表于 10-8 15:03:13 | 只看该作者
过于频繁,选用哪种接触器都不行,只能用固态继电器
固态继电器是可控硅或晶体管,属于无触点。但价格较贵。