找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 电子 行业
查看: 2461|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[控制电器/开关] 为什么不能用额定电流相同的直流接触器代替交流接触器

[复制链接]

1

主题

2

帖子

5

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
跳转到指定楼层
楼主
发表于 10-9 13:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

    因为交流电弧的特性和直流电弧完全不同,50Hz的交流电流100次/s电流过零点,而直流电流则是稳定的。同样的触头在电路电压相同的条件下,所能通过的直流电流只是交流电流的1/10左右。

2

主题

5

帖子

29

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
20
板凳
发表于 10-9 13:16:05 | 只看该作者
相通额定电流情况下,用直流代替交流,会不能吸和,用交流代替直流会烧坏

1

主题

3

帖子

20

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
17
沙发
发表于 10-9 13:15:16 | 只看该作者
两者的线圈阻抗是有重大差别的,一代用会出事故的;也是安全操作规程严格禁止的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|百州电子网论坛

GMT+8, 12-22 20:41 , Processed in 1.108399 second(s), 19 queries .

中国百州电子网(2014-2015) 版权所有        Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表