找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 电子 行业
查看: 1533|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[电源负载电器] 急,求助,固态继电器用作电源切换问题

[复制链接]

1

主题

2

帖子

22

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
22
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2-23 09:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
程控一个电源切换,能够在48V,60V,72V之间切换,选用的触点式继电器因为电弧太大,所以选用固态继电器。但是固态继电器有个问题:先打开48V控制端,输出为48V,然后关闭,再打开60V控制端,此时,输出为60V,但是48V的继电器因为输出端电位为60V,也会被导通,请教这是为什么?此时因为电池是串联的,48V输入与60V输入连到一起,会导致60V那个电瓶直接正负极短接烧掉。
请教大神们,固态继电器是否会因为负载端电压差而关不掉?如何解决这种问题?

6

主题

8

帖子

32

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
17
沙发
发表于 2-23 09:25:43 | 只看该作者
固态继电器输出端是双向可控硅,对于直流电就相当二个正负并接的二极管作为两端,只要有电压差都导通。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|百州电子网论坛

GMT+8, 12-23 03:29 , Processed in 1.084667 second(s), 19 queries .

中国百州电子网(2014-2015) 版权所有        Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表