  屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?
  看到大家都在谈论共点接地问题,屏蔽层重复接地不更好吗?

1

主题

2

帖子

18

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
15
沙发
发表于 10-7 15:12:42 | 只看该作者
   1:两端的接地点难保没有电位差,有电位差就会有微弱电流,使屏蔽层实际上变成了接地线;
    2:两端接地的屏蔽线工作于高频干扰较为严重地工作现场,会因屏蔽层和内部信号线间形成的线电容耦合到信号回路,严重的将影响信号误判。
    3:看过各种调速器和PLC说明中都明言信号线屏蔽线必须单端接地并且接地端应该在控制器一侧。
    我不是搞研究的,我想综合来说,,应该是统一电位参考点,谨供参考

2

主题

4

帖子

10

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
板凳
发表于 10-7 16:19:59 | 只看该作者
屏蔽电缆重复接地形成回路,如漏电会烧坏电器,必须单独接地

1

主题

2

帖子

5

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
0
地板
发表于 10-7 16:21:27 | 只看该作者
  所谓接地,主要有两种:
    1.大地接地,首先要确保总接地体的可靠性,接地电阻要小,同时要尽量远离大楼避雷接地及高配接地系统。确保各接地点的等电位。用于设备外壳接地及双层屏蔽外层接地。如果确定各接地点可靠而且绝对等电位,那么多点接地肯定是好的。(这是我个人观点,在我实际电气操作中对于干扰较大场合有一定的效果)
    2.技术接地(信号地),主要用于第二层屏蔽接地,使得信号失真减小,因为信号地其实是电子印板工作电源的零电位地,是系统信号电源地零点。