我的电路板,用的就是普通的三端稳压器,做的电路板上哪都是10MV以上的噪声,
是不是我的示波器有问题,只能到10mv/DIV,
看别人的对0.5MV信号放大,进行微弱信号探测,不知道电源怎么做的这么干净?
我的走线也是按照书上说的方法,地也很注意了。请指教,谢谢!

5

主题

29

帖子

102

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
99
沙发
发表于 9-25 13:42:51 | 只看该作者
1、示波器是不是加了20MHz Band limit?如果没有加,你读到的10mV很可能是周围的广播电台的信号。可以用一节电池,驱动两个10k的电阻,串联,然后用示波器去量其中一个电阻两端的波形。这时候在示波器上看到的“噪声”,都不是你的错。如果这都有10mV,那说明测量过程需要改进,不一定是你的板子不好,也不一定是示波器不好。

2、如果上面的简单测试看到的噪声比较小(比10mV小很多),那就需要在板子上找原因了。你用的三端稳压源是线性(LDO)的还是开关电源?“噪声”看起来毫无规律,还是其实可以trigger上看到一些波形的?如果可能,发一个screenshot上来,会更有帮助。还有,你用的稳压器型号,如果方便,也请告诉。