[控制电器/开关] 屡损BK变压器的真凶竟是它

[复制链接]

18

主题

25

帖子

220

茶券

游客

专家分
214
跳转到指定楼层
楼主
发表于 5-18 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板厂铺板机电柜里用的一个变压器,380V变220的,功率也就一百瓦,近来接连坏了几个,少则三五天,多则十天就要坏一个。厂里的机修也换怕了,把它加大功率到150瓦,稍用得时间长一点也坏了。本来这种不是立马出现的问题,都不情愿接的,不好判断是否能标本根治的,老板再三要求查下。测量变压器的输入输出电压基本正常,一开始用钳表测电流也才0.2A,但一分钟左右电流表突然升高到3A,时间大概有三秒,再观察下去发现这是有规律性的,也就是说一分钟就出现一次三秒的过载,有了思路,用钳表把各分支分别查下去,原来是一只35W的交流电磁阀引起的,测量它的阻值是260欧,正常的是350欧,没有明显的短路,也能正常吸合,就是电流大而已(正常0.15A),这样工作已有三个月,事情到此也算有个交待。