    因为交流电弧的特性和直流电弧完全不同,50Hz的交流电流100次/s电流过零点,而直流电流则是稳定的。同样的触头在电路电压相同的条件下,所能通过的直流电流只是交流电流的1/10左右。

1

主题

3

帖子

20

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
17
沙发
发表于 10-9 13:15:16 | 只看该作者
两者的线圈阻抗是有重大差别的,一代用会出事故的;也是安全操作规程严格禁止的.

2

主题

5

帖子

29

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
20
板凳
发表于 10-9 13:16:05 | 只看该作者
相通额定电流情况下,用直流代替交流,会不能吸和,用交流代替直流会烧坏