找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 电子 行业
查看: 1406|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[仪器/工具/防静电] led防爆灯经济分析对比

[复制链接]

10

主题

10

帖子

105

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
105
跳转到指定楼层
楼主
发表于 1-15 14:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
led防爆灯经济分析对比
沈佳龙
摘要:本文简述了led防爆灯的发展现状,对防爆灯的需求和产值进行了系统的分析,明确了防爆企业发展的方向
关键词:led防爆灯;防爆企业
1 概述
现在有很多企业为响应国家节能号召,进行节能改造;在使用防爆灯具的企业,更换成led防爆灯都作为首选。那么如何选择led防爆灯,既确保正常的照明需求,又可以节约开支,节省成本,这里我们就从经济的角度去告诉大家,如何合理的选用led防爆灯。
2产品性能
优化推荐使用的LED防爆灯具承诺免维护使用五年,以下按五年周期将本公司优化方案与原方案从技术性能、节能、维护、维修和投资方面作一对比。
优化方案推荐使用的产品和设定的优化数量
本方案实测照度对比附表,采用江苏新黎明BZD286-LED50W替代原100W金卤灯,设定数量227套。采用江苏新黎明BZD 286-LED30W替代原70W,设定数量63套。
技术性能对比
  
      对比参数
  
光源种类
  
实耗
  
功率
寿命
  
(小时)
功率
  
因素
适用电压范围
再启动
  
时间
频闪
  
效应
显色
  
指数
50WLED灯
50W
≥50000
≥0.95
AC22O+20%
≤0.5秒
≥75
100W金卤灯
115W
10000
0.6~0.8
220V
>4分钟
明显
65





3能耗对比
节能费用对比表
  
功率(W)
  
J100W
LED50W
数量(只)
227
227
整流器功率损耗(W)
15
——
光源功耗(W)
100
50
总计功率(W)
115
50
每天使用时间
12小时
12小时
每只年电耗
503.7度
219度
总计每年电费(元)
91471.92
39770.4
5年电费/元
457359.6
198852
光源总功耗(W)
26105
11350
5年合计节省电费/元
258507.6
减少光源总功率(W)
14755
4维护、维修工作量对比
维护工作量对比表
  
设备名称
  
单位
数量
光源更换
镇流器更换
灯座更换
触发器更换
总计
金卤灯
227
5×227
  
=1135次
3×227
  
=681次
1×227
  
=227次
3×227
  
=681次
2724次
免维护灯
227
0次
0次
0次
0次
0次
5对比结论,综上所述:
a、江苏新黎明防爆电器有限公司固态免维护LED防爆灯系统符合实际照明要求,能保证照明亮度,安全生产。
b、节能降耗,五年内维修成本为零。
选用江苏新黎明防爆电器有限公司优化方案五年内节约的费用至少为:
     五年节约的电费+五年维护维修费用258507.6元+236080元=494587.6元
c、用户购买时增加的成本二年左右即可收回。
d、五年内节省维修量2724次,彻底解决照明系统维护困难的问题,节省人力资源。
e、五年节电323134.5度,相应减少发电用煤和CO2的排放量。
注:
* 以上所标的光源、镇流器等的价格仅为市场参考价;  
* 此说明仅作为贵公司采用江苏新黎明防爆电器有限公司LED产品所产生的经济效益对比之用.
6 参考资料
GB 3836.1爆炸性环境 第1部分:设备通用要求
GB 7000.1灯具 第1部分:一般要求与试验
作者简介:沈佳龙,男,本科,任职上海宝临防爆电器有限公司
联系电话:13761992751,qq:2851525009

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|百州电子网论坛

GMT+8, 5-16 08:35 , Processed in 1.116969 second(s), 19 queries .

中国百州电子网(2014-2015) 版权所有        Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表