找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 电子 行业
查看: 1285|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[控制电器/开关] 屡损BK变压器的真凶竟是它

[复制链接]

3

主题

5

帖子

40

茶券

实习生

Rank: 1

专家分
37
跳转到指定楼层
楼主
发表于 5-18 10:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板厂铺板机电柜里用的一个变压器,380V变220的,功率也就一百瓦,近来接连坏了几个,少则三五天,多则十天就要坏一个。厂里的机修也换怕了,把它加大功率到150瓦,稍用得时间长一点也坏了。本来这种不是立马出现的问题,都不情愿接的,不好判断是否能标本根治的,老板再三要求查下。测量变压器的输入输出电压基本正常,一开始用钳表测电流也才0.2A,但一分钟左右电流表突然升高到3A,时间大概有三秒,再观察下去发现这是有规律性的,也就是说一分钟就出现一次三秒的过载,有了思路,用钳表把各分支分别查下去,原来是一只35W的交流电磁阀引起的,测量它的阻值是260欧,正常的是350欧,没有明显的短路,也能正常吸合,就是电流大而已(正常0.15A),这样工作已有三个月,事情到此也算有个交待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|百州电子网论坛

GMT+8, 5-14 05:50 , Processed in 1.075114 second(s), 19 queries .

中国百州电子网(2014-2015) 版权所有        Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表